В офисе стоит аквариум.Фильтр внешний,баллонная система со2,реактор проточный,таймер на свет,компрессор.Попросил знакомого электронщика разработать схему автоматики.
1.При отключении фильтра при кормлении-автоматически отключался баллон,т.к. реактор проточный.
2.При отключении таймером света-отключался баллон,фильтр оставался включённым ,включался компрессор.
3.При включении таймером света-включался баллон,отключался компрессор.
Схема собрана на двух реле 220В с несколькими группами контактов с током коммутации 5-10А.
Принцип работы:
Реле К1 управляет включением и отключением фильтра и электромагнитного клапана баллона во время кормления. При включении тумблера S1 подается питание на обмотку реле К1. Происходит размыкание нормально замкнутых контактов К1.1 и К1.2, которые отключают фильтр и электромагнитный клапан соответственно. При отключении тумблера, схема возвращается в исходное состояние.
Реле К2 управляет светом, компрессором и электромагнитным клапаном баллона. Управляется реле через таймер S2. При отключении таймером питания реле К2 (ночь), нормально открытый контакт К2.1 отключает электромагнитный клапан. Контакт К2.2 отключает свет и включает компрессор.
Если например стоят лампы МГ,то можно дополнительно поставить пускатель,которым управляет реле К2.

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21058 / 8857 раз

Отличная схема.
А фото сборки блока с релюхами у вас есть? В чем это собрано.

Nikolaykz
N

Караганда Казахстан
578 / 129 раз

AquaStatuS Отличная схема.
А фото сборки блока с релюхами у вас есть? В чем это собрано.
На следующей неделе постараюсь выложить фото.

Nikolaykz
N

Караганда Казахстан
578 / 129 раз

Для аэрации аквариума при отключении света ,переделал из китайского компрессора на батарейках.Поставил реле нормально -замкнутое.Если есть напряжение в сети,то контакты разомкнуты.При отключении света-контакты замыкаются.Если поставить дорогие щелочные батарейки(не аккумуляторы),то хватает на 1.5 суток непрерывной работы.Раз в неделю выдёргивать из сети блок питания для проверки работоспособности устройства.

Nikolaykz
N

Караганда Казахстан
578 / 129 раз

Схема собрана на двух реле 24В постоянного тока с несколькими группами контактов с током коммутации 5-10А т.к. не было в наличии реле на 220 В. Для включения реле в цепь 220В применены гасящие конденсаторы и диодные мосты. Емкость гасящего конденсатора рассчитывается исходя из того, на какое напряжение катушка реле и её ток потребления. Формулу для расчета можно найти в инете.Схему разрабатывал не я.Так что все положительные коменты не в мой адрес.После того как сделаю корпус,выложу фото.

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21058 / 8857 раз

Николай, вам нужно заниматься морем, там все эти чудесные электронные DIY устроиства ох как полезны. :-)

Nikolaykz
N

Караганда Казахстан
578 / 129 раз

Они и в пресняке тоже не помешают.В офисных аквариумах,как правило, много хозяев и всегда без присмотра. К реле,управляющее фильтром,можно подцепить автокормушку.Тогда получится ,практически, полная автоматизация.

Nikolaykz
N

Караганда Казахстан
578 / 129 раз

Блок автоматики в корпусе и выносной выключатель

Алекс
А

Казахстан. Алмата. Micro District 1
4259 / 657 раз

Николай!!! :co_ol:
Чувствуется серьёзный подход к делу :co_ol:
Всегда завидовал всем у кого руки от куда нужно :uch_tiv:

Алексей
А

Москва
1077 / 37 раз

Nikolaykz - Вы кто по професии? Видно руку профи!!! + 10000!!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:


  • Похожие темы