Собрал простенький стенд для проверки эффективности радиаторов -
Замер производится электронным и механическим термометрами одновременно в разных точках. Средняя температура фиксируется после достижения максимально устойчивого значения.
Куллер 80 мм., запитанный от 6 В и установленный в 40 см от стенда, для создания лёгкого бриза.
Радиаторы -
1. - Игольчатый радиатор (иглоки прямоугольные 1,5х2 мм) с подошвой 3,5х3,7х0,8 см - 138см2
Прямоугольный гребёнчатый радиатор с размером подошвы
2. - 7х13,5х0,3 см. и кол-вом рёбер 12 ---- 815 см2.
3. - 10х12х0,5 ------------------------------- 24 ---- 1176 см2
4. - 14х14х0,4 ------------------------------- 20 ---- 1436 см2
Проверка проводится в таких режимах:
1. Пассивное охлаждение (нагрев одной и двумя лампами)
2. Охлаждение лёгким бризом вдоль раправления рёбер (нагрев одной и двумя лампами)
3. Охлаждение поперёк рёбер.
4. Охлаждение по диагонали.
5. Куллер вплотную сверху.
Игольчатый радиатор проверяется только с одной лампой из-за малых размеров.
И так, температура тела (не рёбер) радиатора над лампой:
радиатор первый ----- второй --------- третий ------ четвёртый
одна лампа ----------- одна/две ----- одна/две ----- одна/две
1. - 85 ---------------------- 65/95 ----------- 68/85 ----------- 53/65
2. - 54 ---------------------- 43/59 ----------- 42/53 ----------- 32/40
3. - 53 ---------------------- 43/55 ----------- 42/52 ----------- 36/42
4. - 46 ---------------------- 42/54 ----------- 42/52 ----------- 34/42
5. - 37 ---------------------- 26/32 ----------- 28/31 ----------- 27/30
Выводы из полученных результатов:
Первый (игольчатый) радиатор способен тянуть в пассиве 10Вт матрицу, но будет работать на пределе, при повышении температуры в помещении (летом) последует перегрев.
С лёгким обдувом проблем с перегревом не будет. Самый слабый куллер от видюхи или ему подобный вполне справится с задачей.
Второй (7х13,5) в пассиве справится с 1х10Вт в любое время года (в Африке - не знаю :hi_hi_hi: ).
С лёгким обдувом легко потянет 2х10 Вт.
С обдувом сверху - 3х10 Вт.
Третий (10х12) в пассиве - 1х10 легко, 2х10 на пределе(?).
С бризом - 2х10, 3х10 на пределе.
С обдувом сверху - 3х10 Вт.
Из-за частого расположения рёбер и малого зазора между ними конвекция воздуха затруднена!
Четвёртый (14х14) в пассиве - 2x10 легко, 4(?)х10 на пределе.
С бризом - 4х10 Вт без проблем.
С обдувом сверху - 5х10 Вт легко, 6х10 Вт без проблем с куллером большего диаметра и до 9(!) большей производительности.
Куллер, в последнем случае, обдувал только среднюю 1/3 радиатора.
Напоминаю - охлаждение производилось куллером 80 мм и запитаным от 6 В.
Эксперимент продолжался целый день и полученые результаты вполне достоверны.
ПС. Выписал пробный комплект (матрица+драйвер) и самый дохлый куллер для видеокарты. :dr_ink:
ППС. Димыч, тот парень не врал, его радиатор с 5х10 Вт и куллером 120мм на полную мощность действительно должен быть холодным, и следовательно матрицы работают не на пределе температур. :dr_ink:
В качестве нагревателя - 2х20Вт рефлекторные галлогенки Ф 50 на 12В и 220В с возможностью включения по отдельности и вместе. Температура стекла лампы неизвестна, термометр на 120 град зашкаливает, температура цоколя 65 градуса. Температура в помещении 22 градуса. Температуру перехода лампа-радиатор принимаю за 20 градусов (термопаста не использовалась).