Непонятный свист ламп Т5

Галерея
Maxim Ra
M

Зеленоград
22 / 1 раз

Сегодня произвел тестовый запуск светильника. Сложилась нештатная ситуация. Не могу понять, что делать. Ситуация следующая:

1. В светильнике всего 4 лампы
2. В светильнике всего 3 ПРА (одна на две лампы и две однарных)
3. При включении двойной ПРА все в порядке
4. При включении одной из одинарных ПРА возникает легкий свист из ламп.
5. При включении только 2-х одинарных ПРА при выключенной двойной свиста нет.

Т.е. складывается ситуация, что тихо может работать только либо две (либо по одной) лампы питающиеся от двойной ПРА, либо две лампы, питающиеся от одинарных ПРА. В остальных комбинациях возникает стисто-гул какой-то…..

Схему подключения проверил, все по схеме…. Менял фазу/ноль местами….ноль эмоций….

Никто не сталкивался с таким?
Фото Непонятный свист ламп Т5 (photo#22486)

Smelov
S

Санкт-Петербург
7847 / 4936 раз

Maxim Ra Никто не сталкивался с таким?
Я тоже не давно услышал что моя ЭПРА Т5 2*80 свистит. Но очень тихо, поэтому даже не заморачивался с этим.

Maxim Ra
M

Зеленоград
22 / 1 раз

Мне кажется, что это не ЭПРА свистит, а лампа чтоли...

Smelov
S

Санкт-Петербург
7847 / 4936 раз

Maxim Ra не ЭПРА свистит, а лампа чтоли
У меня точно Эпра, лампы менял, свист остался. Но, очень тихий и только максимум час после включения.

Alex Sokolow
A

Москва Судостроительная
1758 / 550 раз

Проверить и протянуть контакты на ЭПРА. Так же проверить патроны ламп. Можно на двойной перевернуть вводные контакты Ноль на Фазу, Фазу на Ноль.