Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП

Галерея
Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Чтобы эпизодически не возвращаться к вопросу в том, какая влага может повредить аквариумным тумбам, решил создать эту тему, чтобы иметь возможность впредь не нее ссылаться. Итого результаты практического опыта, сделаны на территории АРГа из ДСП 32мм которая идет на тумбы.

Я попрошу не начинать обсуждений на тему "зачем вообще делать из ДСП", это вполне очевидно, это самый дешевый материал, есть подставки МДФ, стекло+ металл и т.д., но эти как были так и останутся надолго самыми востребованными. Тема призваны ответить на вопрос, что допустимо именно для подставок из ДСП.

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Начало
Вода воздействует постоянно (лужица на поверхности ЛДСП)
Три варианта воздействия влаги на ЛДСП:
1. торец закромкован, лужица воды воздействует через место стыка ЛДСП с кромкой.
2. мокрая тряпка лежит на закромкованной грани.
3. вода на поверхности ЛДСП.
4. вода воздействует на не закромкованную грань ЛДСП.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45362)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45363)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45364)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Через 40-50 мин.

Как видно, изменения начались, но пока еще незначительные.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45365)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45366)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45367)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Через 1 час 20 мин.

Разбухание ЛДСП очевидно, видно, что и открытая кромка, и закрытая кромка разбухли примерно одинаково, через влажную тряпку воды впиталось меньше. В целом разбухание еще незначительное – меньше 0,5мм.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45368)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45369)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45370)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Прошло почти 2 часа

1. За последние 40 минут изменения незначительные. Решили добавить новый вариант: ЛДСП в месте кромкования повреждено (откололи кусочек ламинада).

Вариант:3. вода на поверхности ЛДСП –разбуханий и повреждений нет.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45371)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45372)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45373)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45374)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Через 2.5 часа

У трех вариантов разбухание увеличилось.
В месте скола разбухания ЛДСП нет.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45375)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45376)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45377)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Через 3 часа

Увеличения разбухания есть. Для последнего варианта со сколом (прошел 1 час) - изменения только начались.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45378)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45379)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Через 3.5 часа (окончание)

Есть еще небольшое увеличение разбухания. Но все равно оно незначительное- меньше1мм.
Выводы:
1. разбухание у закрытой кромки и открытой примерно одинаковое и составляет около 1мм.
2. для разбухания не нужно много воды, но воздействие должно быть долгим, не менее 1-1,5ч. Т.е. ,если в течении 30минут -1часа убрать воду с поверхности кромки, разбухания не будет – для более –менее существенного разбухания нужно больше 1часа.
3. кромка со сколом и без разбухает примерно одинаково.
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45380)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45381)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45382)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45383)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Ну и вдогонку, я как раз заезжал на производство, снова замерили после просушки в течении двух дней.

Разбухание уменьшилось.
Итог: для всех трех мест воздействия воды - защищенная кромка с лужицей( фото3); защищенная кромка с влажной тряпкой(фото4) и незащищенная кромка(фото5) - остаточное разбухание одинаковое - 0,5мм.
Разбухание кромки со сколом (находилась под воздействием воды 1,5часа) тоже уменьшилось, и стало еле заметным (не более0,2мм).
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45384)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45385)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45386)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45387)
Фото Практические эксперименты на тему влагостойкости ДСП (photo#45388)

Zverev
Z

Ленинград
1187 / 341 раз

Ну и вдогонку для справки
Данные из ГОСТ по разбуханию ДСП.

При изготовлении водостойкой ДСП перед прессованием в стружечную массу вводят специальную парафиновую эмульсию или расплавленный парафин. Показателем водостойкости является разбухание по толщине (за 24 часа, верхний предел):
• обычная ДСП, марка П-А - 22%,
• обычная ДСП, марка П-Б - 33%,
• водостойкая ДСП - не более 15%

график разбухания