Электрический душ насколько опасен

Общаемся, развлекаемся, делимся радостью и просто обсуждаем абсолютно любые темы, кроме аквариумистики
Галерея
Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21058 / 8857 раз

Речь о такой штуке, это именно электрический душ, а не проточный нагреватель. Примерно такая ерунда, как по ссылке https://russian.alibaba.com/product-det ... 93959.html
Повсеместно распространенная штука во всей Латинской Америке. Встречается намного чаще, чем привычные нам бойлеры. Причина очевидна - это намного дешевле и относительно удобно. Если вы видите дешевый дом или квартиру, то там обязательно будет электрический душ, если что-то приличное, то стоит бойлер.

Проблема тоже очевидна. Заземления нет даже в большинстве новых домов. Если в бойлере есть какая-то развязка тена и электричества, то в этом душе судя по описанию местных электриков вода идет прямо через спираль, подключенную к 220 вольтам. Это как кипятить воду в стакане при помощи лезвий :-)
Многие пишут, что периодически примерно 1 из 20 помывок их пощипывает, особенно если при мытье держаться за что-то металлическое. При этом в новостях тут никто не встречал, чтобы эти электродуши кого-то убили :ps_ih:

Внимание, вопросы. Настолько ли опасен электрический душ, что под ним есть риск смертельного удара током? Есть ли способы этого избежать или подвести вероятность негативных последствий к нулю?

serg_42
s

Новокузнецк
6403 / 3634 раза

Roman Есть ли способы этого избежать или подвести вероятность негативных последствий к нулю?
имхо только УЗО... :nez-nayu:
Но подозреваю, что оное будет довольно часто срабатывать.

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21058 / 8857 раз

А что вообще думаешь про изделие и конструктив? Ну ведь не стало бы поламериканского континента использовать то, что всех может убить? Или не факт? :-) В новостях тоже вроде не встречали, чтобы кого-то убило душем... Или наоборот, это тут настолько обыденно, что недостойно новостей и вопросов об этом? :ps_ih: ;;-))) ;;-))) ;;-)))

илья 72
и

Россия, Тюменская область
3495 / 1168 раз

Дома менял полностью проводку. Частный дом. Заземление не делал. Бойлер, электрокотел на батареи, электро духовка. Хз, иногда пощипывает когда моешь посуду. А в душе стоя на плитке не пощипывает :-) нивелируй фактор самозаземления. Ну, придумай пластиковый поддон, или вроде того.

serg_42
s

Новокузнецк
6403 / 3634 раза

Roman А что вообще думаешь про изделие и конструктив?
Надо смотреть по месту.
Ванну ни в коем случае нельзя заземлять.
Ручки вентилей на кранах - лучше если пластиковые.
Разводка водопровода и канализации - лучше если не металлическая.
По питанию - лучше если энергопоставщик юзает схему "треугольник".
В любом случае я бы проверил выходящую струю воды мультиметром на предмет наличия в ней переменного напряжения относительно всех металлических предметов в ванной комнате.

ll-vladimir-ll
l

Брянск
2649 / 968 раз

Roman А что вообще думаешь про изделие и конструктив? Ну ведь не стало бы поламериканского континента использовать то, что всех может убить? Или не факт?
Возможно дело не столько в конструкции нагревателя, сколько в особенностях энергоснабжения. У нас один из проводников обычно так или иначе связан с землей, а например в штатах питание дома или нескольких домов (не многоэтажек, там не знаю) идет от своего трансформатора (закреплены прямо на столбах), и если выводы его обмоток с землей никак не связаны, то и ток при замыкании любого участка такой цепи на землю пойти не должен, ну разве мизерный (за счет паразитных емкостей всей системы).

serg_42
s

Новокузнецк
6403 / 3634 раза

Кстати, по поводу заземления (если, конечно, найдётся надёжная "земля")...
Заземлять такой девайс ИМХО лучше со стороны ввода, чтобы электричество (в случае чего) "капало" не на голову, а уходило в обратную сторону.

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21058 / 8857 раз

serg_42 Ванну ни в коем случае нельзя заземлять.
В Латаме ванная это столь же редкое явление, сколько валенки ))) Ванн очень мало. Им тут греться не надо. А смывать пот, залезая каждый раз в ванную, тоже какая-то фигня. Думаю, поэтому, почти везде встроенные душевые кабины. Т.е. не те, что у нас в магазинах, а уголок с одним или двумя раздвижными стеклами, иногда без стекол, иногда с поддоном сантимов на 30 (тоже в плитке ес-но). Трубы тут только пластик. Краны разные, скорее железо или сплавы.
ll-vladimir-ll идет от своего трансформатора (закреплены прямо на столбах)
Тут у некоторых домов свои трансформаторные станции, сфотографирую, когда в новую квартиру переедем. И на проводах висят какие-то странные 4-х угольники. Тоже сфотографирую, может это просто держатели, я не знаю.
serg_42 Кстати, по поводу заземления
Некуда тут землиться особо в многоквартирниках.

Мы просто много недвижки отсмотрели за последние дни, и больше половины отсеивались из-за этих душей. Только в одной уточнили, можно ли мы за свои бабки поставим бойлер - без проблем, ставьте ))

ll-vladimir-ll
l

Брянск
2649 / 968 раз

Roman Если в бойлере есть какая-то развязка тена и электричества, то в этом душе судя по описанию местных электриков вода идет прямо через спираль, подключенную к 220 вольтам. Это как кипятить воду в стакане при помощи лезвий
поразмышляв над этим делом я все же предположу, что это таки проточный нагреватель и спираль там так же изолирована как и в бойлере (но УЗО конечно очень желательно в любом варианте). Да, конечно в системах с изолированной нейтралью получить удар током гораздо сложнее, но кто же даст гарантию, что купивший такой душ человек вообще в курсе какая там система у него используется. Возможно электрики спиралью назвали тэн закрученный по спирали. К тому же преимущество бойлера тем заметнее, чем холоднее вода в водопроводе и оружающий воздух, проточный нагреватель придется использовать с совсем уж маленькой струйкой, но при жарком климате если проточный нормально справляется это преимущество накопительного нагревателя теряется.

ll-vladimir-ll
l

Брянск
2649 / 968 раз

ll-vladimir-ll но УЗО конечно очень желательно
кстати на бойлере видел узо встроенное прямо в шнур питания, но правда на 30 мА, а желательно поменьше. У нас самое маленькое на 10 (именно такие советуют ставить на стиралки, на розетки и свет ванной комнаты), а вот в тех же штатах по рассказам тамошнего электрика все узо на 5 мА, так как у них решили, что и 10 мА для детей это много. У него в видео на ютубе и узнал про особенности тамошних электросетей, про трансформаторы на столбах
ll-vladimir-ll если выводы его обмоток с землей никак не связаны, то и ток при замыкании любого участка такой цепи на землю пойти не должен
вчера просмотрел, у них связь с "землей" все же есть, так как соединены нейтрали на входе и на выходе трансформаторов, т.е. наличие небольшого трансформатора на один или несколько домов еще не говорит о том, что это система с изолированной нейтралью ( IT ).