Metal Конечно накрылся, вы кз сделали и контакт отгорел.
Крышку ЭПРА снял, там ни намека на повреждения, только вход контакта немного оплавился. Что теперь новую ЭПРА надо что ли...блин, жалко..

maertukaev@yandex.ru
m

74 / 17 раз

Всем привет у меня такая же эра, подключил все по схеме, контакты фаза, земля, ноль , зажал сверху в разрезы прям с изоляцией(Так вроде и надо) землю разъединил тумблером, на нем 2 контакта, просто фазу разрезал и присоединил к тумблеру ставлю для проверке одну лампу т5 35 ват ювель. не работает. В чем может быть проблема? может убрать тумблер? или с одной лампой не будет работать? Пока вариантов у меня нет.

Отправлено спустя 15 минут 17 секунд:
И еще вариант лампа не работает только купил, там внутри что-то падает когда лампу переварачиваю

Metal
M

Мордовия, Рузаевка
15576 / 6127 раз

Эпра будет работать только с двумя лампами.
maertukaev@yandex.ru ам внутри что-то падает когда лампу переварачиваю
Это нормально.

maertukaev@yandex.ru
m

74 / 17 раз

Спасибо а то испугался столько работы с этим освещение было сделанно) купим вторую лампу)

Den81lk
D

Ленинск-Кузнецкий
4

Подскажите пожалуйста. Купил ЭПРА 2*36 и лампы 30 Ватт, будет ли работать? Если будет, то какие минусы?

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21092 / 8881 раз

Den81lk будет ли работать?
Будет. Оно именно для этих ламп и предназначено.
Den81lk то какие минусы
Никаких.

Den81lk
D

Ленинск-Кузнецкий
4

Огромное спасибо, а то думал что для ламп на 30 ватт нужны и эпра на 30 ватт, а в магазине только на 36 ватт были.

pjslot
p

СанктПетербург
5

господа, имею такую лампу, был маленький пускатель (на 2м фото), сгорел, удалось достать только двойной (3е фото) - в магазине сказали что должен и с одной лампой работать, кручу-верчу - не работает. может куда-то не туда подключаю? или нужен однолинейный? лампа рабочая, проверял в магазине..
Фото Как подключить провода к ЭПРА (photo#74948)
Фото Как подключить провода к ЭПРА (photo#74949)
Фото Как подключить провода к ЭПРА (photo#74950)

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21092 / 8881 раз

Далеко не все двойные пускатели работают с одной лампой, например, посветы и фероны - не работают, а EB - работают.