Светильник Т5 работает как-то странно

Галерея
indeets
i

Конаково
28

Добрый день.
Подскажите,пожалуйста,кто может в электрике понимает.
Переделал светильник с Т8 на Т5 - поставил ЭПРА Осрам Т5 2*54. Подключил все согласно схеме на ЭПРА.
Светильник предназначен для другого аквариума в офисе.
Собирал дома - подключил - работает все стабильно.Никаких сложностей.
Привожу в офис - включаю - загорается - потом мигает ровно два раза и гаснет.Что за ерунда? Все патроны- клеммы-все проверил - все соединения - схему подключения - все нормально
Забрал домой - включил - работает зараза - не мигает и не гаснет.
Что делать-то?
Только одна мысль - может в офисной розетке не 220? Может такое быть?

greblin
g

Коммунар Гатчинский район
5801 / 1895 раз

Первое - полную маркировку ЭПРА ?
Второе - какие лампы туда подключаете ?
А то разговор ни о чем получается .

indeets
i

Конаково
28

ЭПРА для люминесцентных ламп T5 OSRAM Quicktronic Osram QTP5 2X54/220-240 Quicktronic Professional ОТ
Лампы Ювель Т5 54 Ватт
Такая же как на картинке,только на 2 лампы.
Схема точно один в один. На питание от розетки подключил только разъемы 1 и 3
Фото Светильник Т5 работает как-то странно (photo#9554)

greblin
g

Коммунар Гатчинский район
5801 / 1895 раз

Вы пытаетесь зажечь лампу НО от балласта НЕ , такое возможно но для стабильной работы вам все же понадобиться поменять либо балласт либо лампы . Не все Т5 имеют одинаковые напряжения и ток работы .
http://electropara.ru/show_good.php?idtov=35041поменять на это http://electropara.ru/show_good.php?idtov=35220

елена Топоева
е

Абакан
1297 / 1137 раз

Извините, что влезла...А почему дома у автора всё работает?Интересуюсь не из-за праздного любопытства

indeets
i

Конаково
28

Ну да,вопрос конечно, почему же дома-то работает нормально.

А как Вы определяете что это ЭПРА для НЕ?

greblin
g

Коммунар Гатчинский район
5801 / 1895 раз

Ответ в ссылках которые я вам дал .
indeets почему же дома-то работает нормально.
Они могут и не дома работать нормально , но это не регламентированый режим работы , если берете фирменный ЭПРА то потрудитесь и лампы брать какие под него предназначены - там есть система распознавания как напряжения питания так и подключаемой лампы .

Roman
R

СПб / Энкарнасьон
21059 / 8858 раз

greblin Вы пытаетесь зажечь лампу НО от балласта НЕ , такое возможно но для стабильной работы
И что?
Всё равно должно работать.

greblin
g

Коммунар Гатчинский район
5801 / 1895 раз

Напряжения работы разные , у НО напряжение выше , блок просто входит в защиту . Работать будет если подключить лампы меньшей мощности .

Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Правда смущает один момент , одна лампа подключеная к ЭПРА не горит , горят только в паре и только дома . Возможно неправильно подключены лампы .

Metal
M

Мордовия, Рузаевка
15576 / 6127 раз

У меня лампы т5но 39вт работают от эпра т8 36вт.