После мигания электричества, погасли сразу 4 лампы Т5 по 54 Вт, эпры две на две лампы. Возможно ли перегорание всех ламп?
нюша
dimetrius
d
dimetrius
Германия, Липпштадт
3123
/ 1351 раз
Я бы предположил отход в мир иной обеих ЭПРА, а на лампы думать в последнюю очередь.
dimetrius
финн
ф
финн
Санкт-Петербург
925
/ 378 раз
Возможно перегорание всех эпра . :-):
финн
нюша
н
нюша
Казань
618
/ 1118 раз
Возможно ли подключение ламп без эпры, как временная мера до покупки новых? Не знаю что еще придумать при таком ЧП?
нюша
dimetrius
d
dimetrius
Германия, Липпштадт
3123
/ 1351 раз
нюша ламп без эпры
Нет. Как временная мера - настольный или навесной светильник.
dimetrius
Smelov
S
Smelov
Санкт-Петербург
7847
/ 4936 раз
нюша После мигания электричества
В хороших эпра на такие ситуации стоит защита, попробуйте переподключить эпра. Маловероятно что сгорят обе сразу.
Smelov
evrojox
e
evrojox
волгоград
304
/ 71 раз
ЭПРА как и энергосберегающие лампы не любят частого отключения-включения. В инструкциях рекомендуют повторное включение не ранее 3х минут.
нюша После мигания электричества
. Скорее всего эпра отошли в мир иной. :-(
evrojox
нюша
н
нюша
Казань
618
/ 1118 раз
Эпра в герметичном коробе внутри аквариума под крышкой, попробуем до них добраться. Хочеться верить в лучшее! :sh_ok:
нюша
evrojox
e
evrojox
волгоград
304
/ 71 раз
Надежда умирает последней :cry_ing: . Удачи
evrojox
Наталья
Н
Наталья
Санкт-Петербург, Колпино
4501
/ 2807 раз
Аня, а сколько времени прошло?
У меня бывает, что при перепадах ЭПРАхи потом несколько часов не включаются (видимо пока не остынут хорошо). А потом все работает.